영광2호기 증기배관 누설정비를 위한 출력감발중 발전정지

  • 조회 : 2638
  • 등록일 : 2004.07.11
  • 사건명

    영광2호기 증기배관 누설정비를 위한 출력감발중 발전정지

  • 해당원전

    한빛  2호기

  • 발생일시

    2004-07-11

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 40%, 터빈발전기 350MWe

  • 상황

    2차계통 증기배관(1인치) 누설이 발생되어 정비를 위해 2004년 7월 11일 02시40분부터 출력감발중 주급수펌프 정지과정에서(원자로출력 40%) 증기발생기 수위 과도현상에 의해 발전정지됨.

  • 원인

    2차계통 증기배관 누설 및 증기발생기 'C' 측 고수위로 인한 발전정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    2차계통 증기배관 누설부위 정비 및 발전소 고장 정지원인 해소 후 재기동 예정